MężczyznaPostNapisane przez woblerus » 15 gru 2011, 15:46 Ogrzewanie

Szukam jakiegos taniego fachowca od boilerow gazowych.Jesli ktos ma jakies namiary to bede wdzieczny.

woblerus
Rozeznany
 
 
Posty: 113
Dołączył: 5 sty 2011, 21:15
Lokalizacja: West Bromwich
Reputacja: 3
Neutralny

MężczyznaPostNapisane przez krisbrumm » 15 gru 2011, 19:19 Re: Ogrzewanie

jaki boiler i z grubsza z którego roku?
Napisz jakie są symptomy, tzn. np. jest ciepła woda w kranach ale nie ma ogrzewania, może na odwrót albo brak i tego i tego?
Czy t0o jest system Combi, czyli jeden piec i do C.O i do wody w kranach?
Avatar użytkownika
krisbrumm
Stały Bywalec
 
 
Posty: 362
Dołączył: 27 wrz 2010, 22:34
Lokalizacja: Birmingham
Reputacja: 75
Poczciwy

MężczyznaPostNapisane przez woblerus » 15 gru 2011, 23:08 Re: Ogrzewanie

Boiler ma moze trzy lata i tak jak pisales jest to combi.Ciepla woda jest,a problem jest z ogrzewaniem.Wyglada to tak ze u gory wszytkie grzejniki grzeja a nadole tylko jeden.Do kaloryferow dostaje sie woda bo co dziennie musze upuszczac litr z grzejnika.Ze sterowaniem jest OK bo byl juz jeden ci..a i sprawdzal a z tym powiedzial ze nie ma pojecia.Landlord nie moze znalezc taniego fachowca a musze marznac i wspomagac sie elektrycznym grzejnikiem.Sprobowalbym sam pogrzebac,ale nie wiem czy moge dotykac sie tam bez uprawnien.

woblerus
Rozeznany
 
 
Posty: 113
Dołączył: 5 sty 2011, 21:15
Lokalizacja: West Bromwich
Reputacja: 3
Neutralny

MężczyznaPostNapisane przez stefan1965 » 16 gru 2011, 01:00 Re: Ogrzewanie

?
Ostatnio edytowano 17 gru 2011, 12:38 przez stefan1965, łącznie edytowano 1 raz

stefan1965
Raczkujący
 
 
Posty: 95
Dołączył: 10 sty 2009, 17:10
Reputacja: -3
Neutralny

MężczyznaPostNapisane przez woblerus » 16 gru 2011, 11:08 Re: Ogrzewanie

Zakrecilem grzejniki na gorze(bojler jest na dole) i wlaczylem na ful piec.Zadnego fektu nie bylo wiec zaczalem odpowietrzac grzejniki,tzn.spuszczalem wode a jednoczesnie dolewalem od czasu do czasu do obiegu zeby nie bylo malo.Wszystko zaczelo grzac(juz dawno nie mialem tak cieplo :lol: )
T o sa w sumie trzy grzejniki i nie wiem ktory jest pierwszy a ktory ostatni,ale wyglada to tak ze jednej strony mam zawor termostatyczny a z drugiej normalny.Wszystkie dadza sie krecic i regolowac wiec chyba zaden nie jest zapieczony.Druga sprawa to to ze gdy zaczyna grzac grzejnik np.gorna polowa to rurka z jednej strony jes goraca a z grugiej zimna.Po czasie i ta druga robi sie ciepla,ale wiadomo miedz przewodzi.Czy li co,nie ma obiegu?Cos zapchane czy jak?
Jeszcze sprawa tej wody w instalacji,skad sie bierze?

woblerus
Rozeznany
 
 
Posty: 113
Dołączył: 5 sty 2011, 21:15
Lokalizacja: West Bromwich
Reputacja: 3
Neutralny

KobietaPostNapisane przez agna78 » 16 gru 2011, 20:43 Re: Ogrzewanie

mielismy podobny problem, ktos nam poradzil zakrecic dolne grzejniki i odkrecic gorne i przepchnelo powietrze w rurach i zaczelo nam grzac rowniez na dole...no i odpowietrzenie grzejnikow:) sprobuj najpierw odpowietrzyc wszystkie, pozniej zakrec dolne, odkrec gorne i moze wszystkie beda grzaly:)
Pozdrawiam

agna78
Rozeznany
 
 
Posty: 222
Dołączyła: 4 lut 2010, 23:33
Reputacja: 52
Poczciwy

MężczyznaPostNapisane przez stefan1965 » 16 gru 2011, 22:08 Re: Ogrzewanie

?
Ostatnio edytowano 17 gru 2011, 12:37 przez stefan1965, łącznie edytowano 1 raz

stefan1965
Raczkujący
 
 
Posty: 95
Dołączył: 10 sty 2009, 17:10
Reputacja: -3
Neutralny

MężczyznaPostNapisane przez woblerus » 17 gru 2011, 05:36 Re: Ogrzewanie

Dziekuje za podpowiedzi.Bede probowal jeszcze kombinowac tak jak piszecie.
Ciekawe ze rok temu wszystko bylo OK i tak sobie nagle cos ....
Ja i tak mysle ze cos walnelo w piecu no bo z kad bierze sie ten nadmiar wody w piecu?

woblerus
Rozeznany
 
 
Posty: 113
Dołączył: 5 sty 2011, 21:15
Lokalizacja: West Bromwich
Reputacja: 3
Neutralny

MężczyznaPostNapisane przez mepsi » 17 gru 2011, 19:21 Re: Ogrzewanie

przyczyna nadmiaru wody moze byc wadliwa pompa

mepsi
Rozeznany
 
 
Posty: 113
Dołączył: 16 gru 2011, 03:42
Reputacja: 8
Neutralny

MężczyznaPostNapisane przez Thomas » 17 gru 2011, 19:44 Re: Ogrzewanie

Ja mialem podobnie ale okazalo sie ze zawory z termostatem byly juz zepsute i pomino rozkrecenia ich na max nadal nie puszczaly wody, sprobuj odkrecic glowki.

Jesli moge sie dolaczyc do tematu.
Od jakiegos czasu, moj piec przy rozruchu kiedy nagrzewa wode od zera urzywajac pelnej mocy palnika bardzo halasuje (buczy). To zjawisko wystepuje tylko przy ogrzewaniu, przy rozruchu i kiedy ustawie temperature wody ma max.
Ktos moze z was domysla sie co to moze byc?
Avatar użytkownika
Thomas
Zaangażowany
 
 
Posty: 1369
Dołączył: 2 wrz 2006, 19:42
Lokalizacja: Hill Top, W brom
Reputacja: 67
Poczciwy

MężczyznaPostNapisane przez krisbrumm » 17 gru 2011, 19:54 Re: Ogrzewanie

Hola hola.Coś trzeba tu wyjaśnić.Niesprawna pompa powoduje brak cyrkulacji wody między boilerem a kaloryferami, co po włączeniu C.o. powoduje, że woda w wymienniku ciepła nie jest przepompowana do obiegu tylko się gotuje.Oczywiscie większość piecyków C.O. ma czujnik temperatury na wyjściu z wymiennika ciepła który po przekroczeniu 95 stopni celsjusza wyłącza elektrozawór gazu i to wygasza automatycznie płomień.
U kolegi ten problem nie istnieje.
Co do ciśnienia wody, to gdyby kolega miał problem z np. nadmiernym wzrostem ciśnienia wody po nagrzaniu, i w efekcie po przekroczeniu ciśnienia 3.5 bara zaworek bezpieczeństwa wywalał by wodę na zewnątrz domu.Ten objaw powoduje np. uszkodzenie tego wspomnianego expansion vessel (przebita membrana albo uciekło powietrze z membrany) - albo inny scenariusz- piec nie chciałby zapalać i w efekcie miałby wszystkie kaloryfery zimne, to można by podejtrzewać, że ciśnienie w kaloryferach na zimnym układzie spadło poniżej progowej wartości 0.8 bara
To wówczas można by podejrzewać kwestię ciśnienia wody.
Tu, ciśnienie wody nie jest przedmiotem ani symptomem.
Tu mamy do czynienia z nerównomierną cyrkulacją między górą a dołem.
Zakładam,że każdy kaloryfer odpowietrzyłeś właściwie, tzn przy pomocy tego malutkiego wkręcika z kadratowym łepkiem, a nie nakrętkami rurek!.
Sprawdź, czy pomiędzy górą a dołem nie ma zaworu odcinającego cyrkulację przez dolne kaloryfery- czasami hydraulicy montowali taki zawór żeby nie ogrzewać kaloryferów na dole, dla niby- oszczędności.
Jeżeli nie możesz znaleźć zaworu, to dokładnie sprawdź wszystkie zaworki termosatyczne przy kaloryferach.Kaźdy da się odkręcić nie rozszczelniając układu wodnego, trzeba tylko pod tym głównym, dużym pokrętłem znaleźć taką nakrętkę kołnierzową, która mocuje część termostatyczną zaworu do reszty- czyli do części hydraulicznej.Zobacz, czy po wykręceniu tej części termostatycznej wystaje taki cieńki trzpienik z części hydraulicznej.Zasada jest prosta.Im bardziej jest wciśnięty w głąb, tym bardziej zaworek jest zamknięty.Po wykręceniu tej głowiczki termostatycznej igliczka powinna być maksymalnie wysunieta, bo wypycha ją spręzynka.Powinien wystawać jakieś 4-5mm.Jeżeli jest wciśnięty- to znaczy że jest zacięty w pozycji zamkniętej i możesz mu pomóc przez próbowanie wyciągnąć tą igliczkę kombinerkami, żeby otworzyć przepływ przez kalorek.
Sprawdź to.Jeżeli nie jest to, co piszę, to może być i tak, że dół obwodu kaloryferów jest zamulony lub wręcz zapchany.Zeby się o tym przekonać, musisz poluzować (lekko!) nakrętkę rurki do zaworka wejściowego i sprawdzic jaki kolor wody wycieka.Jak jest mętna lub czarna- to znaczy, że rurki są zamulone.
Woda nie frajer i płynie tam, gdzie ma lżej.jeżeli lżej ma poprzez górne kaloryfery niż przez dolne (bo przytkane mułem), to wiesz już dlaczego woda przez nie nie recyrkuluje!

Dodano: -- 17 gru 2011, o 20:00 --

Thomas napisał(a):Ja mialem podobnie ale okazalo sie ze zawory z termostatem byly juz zepsute i pomino rozkrecenia ich na max nadal nie puszczaly wody, sprobuj odkrecic glowki.

Jesli moge sie dolaczyc do tematu.
Od jakiegos czasu, moj piec przy rozruchu kiedy nagrzewa wode od zera urzywajac pelnej mocy palnika bardzo halasuje (buczy). To zjawisko wystepuje tylko przy ogrzewaniu, przy rozruchu i kiedy ustawie temperature wody ma max.
Ktos moze z was domysla sie co to moze byc?

Sprawdź silnik wentylatora.Po włączeniu pieca wentylator pracuje z największym wydatkiem.
Avatar użytkownika
krisbrumm
Stały Bywalec
 
 
Posty: 362
Dołączył: 27 wrz 2010, 22:34
Lokalizacja: Birmingham
Reputacja: 75
Poczciwy

MężczyznaPostNapisane przez krzysztof710 » 17 gru 2011, 20:58 Re: Ogrzewanie

Witam wszystkich serdecznie. Wspomniał ktoś tutaj o problemie ciśnienia w piecyku. Bardzo proszę kogoś o poradę,ktoś kto wie co to może być. Więc tak. Jak piecyk jest wyłączony to ciśnienie jest 1,2. Jak grzeje to ciśnienie idzie do góry nawet do 2,1. Po jakimś miesiącu ciśnienie przed grzaniem spada na 0,8 i ponownie jak grzeje ciśnienie rośnie znowu aż do 1,8. I tak na okrągło. Nie mam pojęcia co to jest. I nie wiem czy mam wzywać kogoś,poza tym nie znam i nie wiem gdzie szukać tu w Anglii. Proszę o poradę . Dziękuję. Kris.

krzysztof710
Początkujący
 
 
Posty: 25
Dołączył: 3 kwi 2011, 19:42
Reputacja: 0
Neutralny

MężczyznaPostNapisane przez krisbrumm » 17 gru 2011, 21:25 Re: Ogrzewanie

najwyraźniej masz wyciek.Wyciek może być gdzieś do domu ( z pieca, kaloryfera, rurek), lub na zewnątrz domu.W obwodzie wody C.O. pomiędzy piecem a kaloryferami jest na rurce powrotnej (czyli tej chłodniejszej) zaworek zwany PRV. ten enigmatycznie brzmiący zaworek jest skrótem od pressure relief Valve, a po polsku zaworkiem bezpieczeństwa.Jest on ustawiony na pewne progowe ciśnienie, po przekroczeniu którego zaczyna wyrzucać wodę na zewnątrz domu do póki ciśnienie nie spadnie poniżej tej wartości zadanej.To jest na wypadek niebezpiecznego wzrostu ciśnienia w systemie C.O. tak aby uchronić go przed rozerwaniem nadmiernym ciśnieniem.U ciebie przyrost ciśnienia wody po nagrzaniu pieca wynosi ok. 1 bar, i jest prawidłowe.Ciśnienie progowe, kiedy PRV się otwiera zwykle to 3.5 bara, ale może się różnić w zależności od typu pieca,producenta pieca i jego wieku.W normalnych warunkach pracy pieca ciśnienie nigdy praktycznie nie powinno wzrosnąć do poziomu, kiedy ten PRV się otworzy, więc nigdy nie powinieneś widzieć wody wyciekającej ciurkiem z rurki wystającej ze ściany domu na zewnątrz.Jeżeli u ciebie maksymalne ciśnienie wody nie przekracza-jak piszesz - 2.1 bara, to znaczy, że ciśnienie wody jest OK, ale mimo to, ze ciśnienie wody jest na bezpiecznym poziomie, zaworek najnormalniej może przeciekać wskutek tylko ciepłej wody.Zlokalizuj rurkę jaka wychodzi z PRV, znajdź jej koniec (ujście), z przy włączonym na maxa piecu (ustawionym na maź. temperaturę), zobacz czy jakiekolwiek krople wody wychodzą z tej rurki- czyli de facto z PRV.Jeżeli tak- to ten zaworek po prostu przeciekaTak samo jak kran nad zlewem lubi kapać mimo, że jest zakręcony na maxa.
Sprawdź ten zaworek PRV.Jak przez dłuższy czas nie będziesz mógł zaobserwować wycieku z niego, to możesz nawet podstawić butelke na parę dni, a potem sprawdzić co jest w butelce.Wymiana tego zaworka jest prosta.Sam zaworek nie kosztuje więcej niż 6-8 funtów i możesz go wymienić sam, mając tylko żabę, kombinerki, trochę taśmy PTFE i troszkę DIY smykałki.Widziałem hydraulików,którzy za samą wymianę PRV kasowali emerytkę 110 funtów.
Obejrz dokładnie wszystkie rurki, bo nawet kawałek kolanka gdzieś schowany za meblami albo za jakimś elementem może lekko się sączyć, co spowoduje spadek ciśnienia.Ja, dla celów diagnostycznych, napełniłbym sbie układ zaworkiem nmapełniającym do jakichś 2.5 bara- może nawet 3 bary, i włączył piec.Szybciutko wówczas możesz znaleźć żródełko wycieku.
Avatar użytkownika
krisbrumm
Stały Bywalec
 
 
Posty: 362
Dołączył: 27 wrz 2010, 22:34
Lokalizacja: Birmingham
Reputacja: 75
Poczciwy

MężczyznaPostNapisane przez Thomas » 17 gru 2011, 22:11 Re: Ogrzewanie

krisbrumm napisał(a):Sprawdź silnik wentylatora.Po włączeniu pieca wentylator pracuje z największym wydatkiem.


Sprawdzialem, dziala ok.
Avatar użytkownika
Thomas
Zaangażowany
 
 
Posty: 1369
Dołączył: 2 wrz 2006, 19:42
Lokalizacja: Hill Top, W brom
Reputacja: 67
Poczciwy

MężczyznaPostNapisane przez krisbrumm » 17 gru 2011, 22:20 Re: Ogrzewanie

piec zawsze buczy przy pełnej mocy.Zależy czym jest dla ciebie bardzo buczy.może po prostu zacząłeś zwracać na to uwagę? przy rozruchu pieca pompa jest ON, wentylator jest ON, zawór gazu Modureg jest ON.Woda która zaczyna krążyć w obiegu jest zimna a więc ma większą gęstość. (masę właściwą) z więc ma większą bezwładnośc przy nagłych zmianach kierunku przepływu, zmianach przekrojów (zwalnia- przyśpiesza- prawo ciągłości strugi i prawo Bernoulliego się kłania!), i powoduje to hałaśliwość rurociągu.Wszystko zależy od tego jak BARDZO buczy.
Avatar użytkownika
krisbrumm
Stały Bywalec
 
 
Posty: 362
Dołączył: 27 wrz 2010, 22:34
Lokalizacja: Birmingham
Reputacja: 75
Poczciwy